Redness 发表于 2021-3-10 10:05:48

求助!输水工程远距离液位联动

接了个输水工程,取水泵站后接了一级和二级的加压泵站,但取水泵站和一级加压泵站的距离较远大概4-5公里,且加压泵站与取水泵站之间有液位联动,大佬们,这种情况下自控怎么设计比较好呢?

Redness 发表于 2021-3-10 10:07:14

液位控制联动如下

Redness 发表于 2021-3-10 10:08:51

控制要求如下

Redness 发表于 2021-3-10 10:16:32

跪求各位大佬传授设计经验

hblfst 发表于 2021-3-10 10:34:45

Redness 发表于 2021-3-10 10:16
跪求各位大佬传授设计经验

具体方案如下:
1)在水泵房内设置一综合机柜,内装一台状态量数字传输设备,及深井泵启动停止按钮、运行状态指示灯。状态量数字传输设备将多路开关/状态量进行数字处理、复接打包成RS232数字信号,再调制成4W模拟信号进行远程传输。
2)信号传输线路采用音频电缆,在有6kV架空线路部分,音频电缆重量轻可以沿架空杆采用钢丝悬吊的方式敷设;在6kV电缆直埋段,采用穿PVC管直埋敷设方式。
3)在深井泵现场设置一室外综合机柜,内装一台状态量数字传输设备、及深井泵供电和控制部分。装态量数字传输设备负责接受远程控制模拟信号并将其还原成开关量,控制深井泵的运行。

hblfst 发表于 2021-3-10 10:37:35

hblfst 发表于 2021-3-10 10:34
具体方案如下:
1)在水泵房内设置一综合机柜,内装一台状态量数字传输设备,及深井泵启动停止按钮、运 ...

可以参考的图纸,看看能不能满足你的需求

Redness 发表于 2021-3-10 10:41:22

hblfst 发表于 2021-3-10 10:37
可以参考的图纸,看看能不能满足你的需求

好的 谢谢大佬

x01oct 发表于 2021-3-10 10:45:53

hblfst 发表于 2021-3-10 10:37
可以参考的图纸,看看能不能满足你的需求

厉害厉害   

hblfst 发表于 2021-3-10 10:46:18

hblfst 发表于 2021-3-10 10:37
可以参考的图纸,看看能不能满足你的需求

你这个控制线,如果没有电源线可以自己单独走,我们的是电源在水泵房,就共用了。

cn39 发表于 2021-3-10 10:56:41

现在可以用无线网络进行传输,不受距离限制。

hblfst 发表于 2021-3-10 11:23:24

cn39 发表于 2021-3-10 10:56
现在可以用无线网络进行传输,不受距离限制。

还是你们的厉害,我们这个工程有近10年了,可能有点落伍了,是有办法解决的,需要1楼楼主深入与厂家交流一下的

Redness 发表于 2021-3-10 15:44:09

cn39 发表于 2021-3-10 10:56
现在可以用无线网络进行传输,不受距离限制。

大佬,泵站和泵站之间也可以用无线网络控制吗?

cn39 发表于 2021-3-10 15:59:51

你可以上**纯从邢嘤Φ纳璞福?颐钦饫锢嗨魄榭鼍褪浅Ъ也捎梦尴叻绞浇饩龅摹

cn39 发表于 2021-3-10 16:01:36

不知道怎么回事出现了乱码。**嫌欣嗨粕璞福?颐钦饫镉欣嗨葡钅烤褪钦庋?饩龅摹

cn39 发表于 2021-3-10 16:02:44

**嫌欣嗨粕璞浮
页: [1] 2
查看完整版本: 求助!输水工程远距离液位联动