明月清风 发表于 2021-3-9 19:17:41

防雷接地

基础接地平面图中图例表引至消防控制室单芯接地线BV-1*25/SC25/WC配管采用SC钢管易形成闭合磁路,产生电抗和涡流而发热,应改为重型PVC塑料管。    这个审图意见有相应规范说明吗

swdswd 发表于 2021-3-9 22:21:28

平時有干扰信号泄流,漏电時,有故障电流通过,审图意見是正确的

swdswd 发表于 2021-3-9 22:24:25

末見那个规范有规定,原〈火规〉98版:宜穿PVC管

明月清风 发表于 2021-3-10 09:50:50

swdswd 发表于 2021-3-9 22:24
末見那个规范有规定,原〈火规〉98版:宜穿PVC管

噢噢 好的 谢谢