dqaq 发表于 2021-3-14 11:12:47

对挡烟垂壁和防火卷帘,瞬时脱扣器因为扰动(如起动电流过大)而误动作才是最可怕的。不过挡烟垂壁大多数是直流操作。

libocai 发表于 2021-3-15 16:42:29

树欲静而风不止 发表于 2021-3-10 08:40
这里有个消防答疑

忘了在哪里看到一个答疑了。好像是那个省份的消防问答吧。
说是最靠近设备控制箱的那个断路器设置电磁就行。上一级和其他的都需要设过负荷保护。

libocai 发表于 2021-3-15 16:43:35

jiyiefeng 发表于 2021-3-9 18:12
GB 51348-2019 问答规范组官方独家答疑关于7.6.3 条里面只有
a、消防水泵
b、防排烟风机、加压送风机


应急照明也有可能过负荷? 求指教

树欲静而风不止 发表于 2021-3-15 16:47:57

libocai 发表于 2021-3-15 16:42
忘了在哪里看到一个答疑了。好像是那个省份的消防问答吧。
说是最靠近设备控制箱的那个断路器设置电磁就 ...

湖南省的勘察协会搞得

libocai 发表于 2021-3-16 10:44:36

树欲静而风不止 发表于 2021-3-15 16:47
湖南省的勘察协会搞得


为啥湖南省勘察设计协会官网下载的回复里面电气部分问题8的处理意见,和你那边完全相反啊。
上图是要求干线首端设单磁啊。

http://www.hnkcsj.com/index.php/Prospect/prospect_inform_details/nav_id/34/id/2848

树欲静而风不止 发表于 2021-3-16 10:51:59

libocai 发表于 2021-3-16 10:44
为啥湖南省勘察设计协会官网下载的回复里面电气部分问题8的处理意见,和你那边完全相反啊。
上图是 ...

我的是2019年9月的,你这个是什么日期的

libocai 发表于 2021-3-16 11:07:40

树欲静而风不止 发表于 2021-3-16 10:51
我的是2019年9月的,你这个是什么日期的

2019年10月。按照上一个回复发的网址可以在官网下载。
页: 1 [2]
查看完整版本: 防火卷帘或挡烟垂壁的双切箱内是否不应设置过负荷保护开关