chaoxy119 发表于 2021-3-9 08:52:34

电源在室内时,室外采用TN-S系统,PE是否有危险电压?

本帖最后由 chaoxy119 于 2021-3-9 09:59 编辑

请教大家:
1、500问7.7中,电源在室外,同时供室内和室外时,PE线可能带故障电压,而对室外部分造成触电危险。
2、50054:5.2.11 当TN系统相导体与无等电位联结作用的地之间发生接地故障时,为使保护导体和与之连接的外露可导电部分的对地电压不超过50V,其接地电阻的比值应符合下式的要求:
RB/RE≤50/(U0-50)
如果电源在建筑物内,应该不会存在相导体与无等电位场所发生接地故障的情况,室内发生单相接地故障时,应跳闸动作,PE不会带危险的故障电压传导至室外场所吧?这种情况下室外用TN-S好像也没有问题?

dqaq 发表于 2021-3-9 12:00:29

本帖最后由 dqaq 于 2021-3-9 16:40 编辑

还是有危险的。一个是低压相保接地时,故障电流在PE线上产生的压降会沿PE线传导到室外,这个电压不小于110V。短路保护即使能够跳闸,也还有切断时间是否满足电击防护要求问题。二是高压侧接地故障在接地电阻上产生的电压,转移到PE线上,虽然在室内被等电位联结消除掉了,但在室外无法消除。

jiyiefeng 发表于 2021-3-9 12:50:24

室外采用TN-S系统时,发生接地故障转移电压,PE线带对地电压,过电流保护和RCD都无能为力,只有SEB才能起保护作用,见民标9.4.5规定。室外一般尽量采用TT系统。

chaoxy119 发表于 2021-3-9 14:00:36

dqaq 发表于 2021-3-9 12:00
还是有危险的。一个是低压接相保地时,故障电流在PE线上产生的压降会沿PE线传导到室外,这个电压不小于110V ...

非常感谢,确实如此

晨曦清风 发表于 2021-7-8 22:58:18

GB 50054-2011:5.2.12 当不符合本规范公司(5.2.11)的要求时,应补充其他有效的间接接触防护措施,或采用局部TT系统。
本条文就是TN-S系统说室内PE有等电位连接,能够满足要求;室外距离较远时,无等电位联结连接的电气设备,可以采用局部TT系统。
页: [1]
查看完整版本: 电源在室内时,室外采用TN-S系统,PE是否有危险电压?