N极过电流脱扣器怎么选?
《民标》7.4.5条第2款中:对TT或TN系统,中性导体面积小于相导体截面积的地方,中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。 请问大家:中性导体上应装设过电流保护怎么整定? 这个应该不能和相线一致把,毕竟中性导体面积小于相导体截面积。 翻了好多厂商的样本也没见到中性导体过电流可单独整定的产品。{:1_430:} 论坛里讨论过,可以去翻翻 四极产品可选代号: http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=122653常熟CM3
施耐德的:NSX断路器选3极的,配MIC5系列的脱扣器,加中性线互感器,中性线互感器可以连接到脱扣器上,可以实现过流后让断路器动作,中性线不动作。
(MIC5系列的脱扣器价格比较贵) 谢谢了!!{:1_452:} x01oct 发表于 2021-3-8 09:22
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=122653
常熟CM3
感谢 感谢。搞得这么复杂呀。看来是选4+1的电缆更方便了{:1_452:} 这种“当相电流中的谐波含量致使在中性导体中的电流预期超过导体载流量时”的情况允许存在吗? 这个“谐波含量”导致的“中性导体电流预期超过导体载流量时”,是不是应该按中性导体选电流选择导体截面,不知我的理解对不对 mofei0312 发表于 2021-3-8 11:52
这种“当相电流中的谐波含量致使在中性导体中的电流预期超过导体载流量时”的情况允许存在吗?
这个不是允许不允许的问题,是实际情况会出现的问题。你设计时不一定能按这个来计算。
谐波含量现在很高,只不过是因为大家都设计的电流大,所以才没出问题。
mofei0312 发表于 2021-3-8 11:52
这种“当相电流中的谐波含量致使在中性导体中的电流预期超过导体载流量时”的情况允许存在吗?
例如,给led大屏幕配电的情况。。 如果谐波含量大,比如三次谐波50%,按照中性线选导体截面,还会出现由谐波含量致使在中性导体中的电流预期超过导体载流量,但是不就是按这种情况下的预期电流选的导体吗