树欲静而风不止 发表于 2021-3-8 09:08:21

开闭所和高压配电室

偏远地区,新建一所学校,供电部门在学校中心区域设置了一所10KV的开闭所,我们还需要设置10KV高压配电室吗?还是说下面的分变电所和箱变可以直接引自开闭所???

树欲静而风不止 发表于 2021-3-8 09:10:22

这个10KV高压配电室是否必须设置?

x01oct 发表于 2021-3-8 09:16:11

本帖最后由 x01oct 于 2021-3-8 09:17 编辑

树欲静而风不止 发表于 2021-3-8 09:10
这个10KV高压配电室是否必须设置?
我觉得不用设专用的10kV配电室,跟变配电室合建就行了
到是不建议分配电室和箱变直接引自开闭所,主要是缴费账户的问题,有些地区只有一个缴费户

树欲静而风不止 发表于 2021-3-8 09:21:30

x01oct 发表于 2021-3-8 09:16
我觉得不用设专用的10kV配电室,跟变配电室合建就行了
到是不建议分配电室和箱变直接引自开闭所,主要是 ...

我分变电所和箱变都很少,想直接从变电所接线

x01oct 发表于 2021-3-8 09:28:52

树欲静而风不止 发表于 2021-3-8 09:21
我分变电所和箱变都很少,想直接从变电所接线

通常是开闭所给2路电到项目,项目里想咋分就自己分,具体跟供电局沟通一下吧。

我接触的项目,只要用电不超过20000kVA,供电局只给2个间隔,其余都留给别的项目了。

树欲静而风不止 发表于 2021-3-8 10:13:04

x01oct 发表于 2021-3-8 09:28
通常是开闭所给2路电到项目,项目里想咋分就自己分,具体跟供电局沟通一下吧。

我接触的项目,只要用 ...

我这个项目,偏远地方,供电部门专设的开闭所给学校,所以想省掉高压配电室

x01oct 发表于 2021-3-8 10:18:28

树欲静而风不止 发表于 2021-3-8 10:13
我这个项目,偏远地方,供电部门专设的开闭所给学校,所以想省掉高压配电室

专设的,应该可以吧,实际上就是个高压配电室。

swdswd 发表于 2021-3-8 10:40:17

树欲静而风不止 发表于 2021-3-8 10:13
我这个项目,偏远地方,供电部门专设的开闭所给学校,所以想省掉高压配电室

既然是专设,就是校园的10KV配电所

xuxizhong 发表于 2021-3-8 11:46:05

和供电局沟通,遇到过两种情况,一种是开闭所供电局只給一个回路,项目有两个及以上电房需要自设高压配电室。一种是这个是给本项目用的,用不完供电局还会拉给其他项目用。

x01oct 发表于 2021-3-8 12:17:10

我是觉得,供电局很少会给学校专设一个开闭所,学校用不了这么多电,它现在可能是专设的,以后周围要用电了,肯定会从这里引的。

贾行家 发表于 2021-3-8 15:15:48

本帖最后由 贾行家 于 2021-3-8 15:33 编辑

既然楼主说了“供电部门在学校中心区域设置了一所10KV的开闭所”,开闭所都已经设置在你工程的用地红线范围之内了、而且还是中心区域,那就没必要再额外设置高配室二次分配了。我觉得这就是你们工程的高配室,只不过电业局给你们做了。如果说是占用你们的地做区域站,那至少不能建在中间,一般都是靠近外线终端那个区域。

nicebin 发表于 2021-3-8 16:51:52

学校的用地范围,为何给供电公司用来建开闭所?

nicebin 发表于 2021-3-8 16:55:25

供电公司的开闭所,有他的功能,与学校高压配电室的功能不同。
所以供电公司不会同意你把学校高压室的功能放他的柜子里。

nicebin 发表于 2021-3-8 16:56:55

不大可能给学校专用间隔。

树欲静而风不止 发表于 2021-3-8 16:58:26

nicebin 发表于 2021-3-8 16:51
学校的用地范围,为何给供电公司用来建开闭所?

现在是不仅要给位置,还要给个好位置