求教电缆保护管的选择
请问选择电力保护管管材时,哪本规范规定了环刚度等参数的要求? DL/T802.1-2007第5、3、1 swdswd 发表于 2021-3-6 06:36DL/T802.1-2007第5、3、1
这个规范只规定了不同管材环刚度要求。
但是比如说玻璃纤维管,环刚度25、50还是100,根据什么选择? quanquancircles 发表于 2021-3-8 09:19
这个规范只规定了不同管材环刚度要求。
但是比如说玻璃纤维管,环刚度25、50还是100,根据什么选择?
按实际敷设计祘:所受单位线荷载 swdswd 发表于 2021-3-8 10:49
按实际敷设计祘:所受单位线荷载
谢谢,请问计算方法在哪本手册里有? quanquancircles 发表于 2021-3-8 11:07
谢谢,请问计算方法在哪本手册里有?
参阅〈百度文库〉:管材环钢度计祘精编版 swdswd 发表于 2021-3-8 12:57
参阅〈百度文库〉:管材环钢度计祘精编版
谢谢,我找找看。