家庭户内配电箱卫生间是否可以设置两级漏保
如果正常家庭楼房,卫生间无局部等电位,用电热水器,是否可以户内配电箱为卫生间设置两级漏保?一级是1P+N的 10ma的漏保,二级是2P的30ma的漏保. 这样设置是否合适? 这个主意真不错~ 不合适,没有必要设置小于30mA的剩余电流动作保护器,王老的600问里有说。 卫生间不是有更高的要求?请问为什么不合适用10ma的剩余电流动作保护器? 1,不是用于直接接触(基本)防护,故障防护看的是通过人体电流的限值.10mA不会更安全;2. 降低供电可靠性 您的意思是用两级实际上并不安全,会降低供电可靠性? 另外,是不是2P的漏保会更安全呢?
页:
[1]