jiyiefeng 发表于 2021-3-5 07:20:16

住宅TN-S系统户内配电箱照明回路是否应该设置30mA的RCD

本问题是从一个业主角度提出此问题,现实情况:20层小高层其中一个单元,38户业主,-1层电表间内的配电箱是由供电局做,供电局设一个400A/3p带300mARCD总箱,下面配出3个3P开关分别接3个分电表箱(每个电表箱大约10户左右)。业主交房后特别是装修期间小区各楼栋各个单元均经常出现400A开关跳闸情况,有时半夜跳闸物业人员还得去送电疲于应付,物业有经验的老电工想了个解决办法,强制每户业主户内箱40A/2P断路器更换为带30mARCD至此问题解决。
原因分析,由于业主户内箱只有照明回路未设RCD,应是照明回路出现了N与PE线或N与钢筋接通情况,分析装修改照明线路,N线绝缘损坏(这时TN系统的过电流保护并不起作用)。因PE,N自户内到400A总箱均始终连通不断开,故很难查找确定是哪一户有问题。考虑到如果户内40A总开采用RCD出现接地故障停电范围有点大,经与物业沟通仅把照明回路更换为RCD,也达到目的。
客观情况供电局所做的箱开发商,物业,业主均无权做出更改,想更换为RCM报警不跳闸不可能,是否设计院再设计之初就应该把户内照明回路设计为RCD,还一个卫生间的浴霸等电源都是取自无RCD照明回路的。

rainmen_73 发表于 2021-3-5 13:06:08

其实如果分户箱出线回路都设置了漏电,那住户计量总箱不设总漏电保护(电气火灾保护)问题也不大了
页: [1]
查看完整版本: 住宅TN-S系统户内配电箱照明回路是否应该设置30mA的RCD