别把拉我 发表于 2021-3-4 10:52:27

山东地区,一六层安置房项目,一层储藏室,电井尺寸不够放电表箱的

山东地区,一六层安置房项目,一梯两户共12户,一层储藏室,电井尺寸不够放电表箱的,就放到了电井旁边一个闲置空间里,上面是厨房。查山东住宅规范没找到电表箱不能放置在厨房下面的规定。请问各位大佬,1、电表箱能不能放置在这个位置;2、五个单元电梯如何进线供电,在哪计量?

树欲静而风不止 发表于 2021-3-4 11:08:25

放在那个位置可以,只要不要把那个房间名称改为配电室就行{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2021-3-4 11:10:27

电梯单设电源线路和电梯配电箱,可以在专变变电所集中计量

swdswd 发表于 2021-3-4 12:47:20

应避开厨房用水部分

别把拉我 发表于 2021-3-4 13:38:54

swdswd 发表于 2021-3-4 12:47
应避开厨房用水部分

好的,谢谢

别把拉我 发表于 2021-3-4 13:40:01

树欲静而风不止 发表于 2021-3-4 11:10
电梯单设电源线路和电梯配电箱,可以在专变变电所集中计量

好的,谢谢了,

别把拉我 发表于 2021-3-4 13:49:11

树欲静而风不止 发表于 2021-3-4 11:10
电梯单设电源线路和电梯配电箱,可以在专变变电所集中计量

大佬,再追问一个,70电缆直接进表箱,好接线么

cn39 发表于 2021-3-4 14:10:34

电梯中间单元一路进线即可再引向其它单元,仅在配电室处计量。

cn39 发表于 2021-3-4 14:11:43

70平方毫米电缆接线没问题,进线箱需要留够接线空间。

树欲静而风不止 发表于 2021-3-4 14:21:41

别把拉我 发表于 2021-3-4 13:49
大佬,再追问一个,70电缆直接进表箱,好接线么

看多大的开关,一般情况下没有问题,可以参考这个看看

别把拉我 发表于 2021-3-5 10:50:22

cn39 发表于 2021-3-4 14:11
70平方毫米电缆接线没问题,进线箱需要留够接线空间。

哦哦,谢谢

mofei0312 发表于 2021-3-5 10:50:25

山东一些地方是在地下一层或一层集中安装电表的,所以竖井可能留的小些