大家做负荷计算时,会考虑同时系数吗?
目前看了我们院的做法,都是没有考虑同时系数的,仅考虑每类负荷的需要系数,不知道大家都是怎么做的单个变电所,我们就是考虑需要系数 园区有几个变电所的情况下,总变电所负荷考虑了同时系数 当然要考虑同时系数 变电站:同时系数取0、8 10kv配电站取0、9 参阅12SDX101-2-P1-3 那么这个同时系数的取值,是否有规范规定或参考?个人理解各行各业的取值肯定是不同的,取个0.8或0.9是否有依据?另外是不是应该和业主的需求达成一致呢?本人项目经验较少,再加上目前其他项目没有看到打同时系数的案例,所以不太能理解 树欲静而风不止 发表于 2021-3-3 10:18
单个变电所,我们就是考虑需要系数
但是我看配四的一个算例,仅仅是单台变压器,也是打了同时系数的 在变电所的负荷计算时,应考虑同时系数。
考虑0.8~0.9