wangguichao66 发表于 2021-2-24 11:40:40

19D702-7第30页的短路电流数据的用途

19D702-7第30页给出了不同导线截面在不同的供电距离的末端短路电流,该短路数据怎样用?
同时跪求DC24/36V 6A熔断器的技术参数表或电流时间曲线,以及低压直流断路器的约定不动作电流和约定动作电流等选型数据。

wangguichao66 发表于 2021-2-25 09:56:12

我自己来顶顶吧,顺便抛砖引玉。
常用技术手册没找到低压直流熔断器的技术参数和选用资料,上网找了很久,也没找到。
19D702-7第30页的短路电流数据有两种用法:
1、只要短路电流大于熔断器约定动作电流即可,参照交流熔断器的约定动作电流数据,似为熔断器额定电流1.25倍,即使熔断时间比较长(交流熔断器的约定动作时间在1h以上),由于短路电流比较小,导线热稳定校验通常没问题。
2、需要考虑Id/Ir系数,参照TN系统的数据,5s对应4.5倍,0.4s对应8倍(针对6A熔断器)。
由于第2种情况对应的是TN系统的间接防电击防护,对于低压直流不存在电击防护问题,因此只需要按照第1种情况考虑即可。
现在的问题是直流熔断器约定动作电流倍数到底该取多大?
页: [1]
查看完整版本: 19D702-7第30页的短路电流数据的用途