关于消防应急灯高度与大小的选择
GB51309上有个标准就是室内高度大于4.5米的场所,应选择大型和特大型的标志灯,室内高度为3.5~4.5米的场所,应选择大型或者中型的标志灯;
室内高度小于3.5的场所,应选择中型或者小型的标志灯;
我想问,这里的高度是不是指安装高度,还是真的就是室内高度,刚有个客人硬是要大型的标志灯,安装高度只有0.5米,建筑室内高度是7米,我跟他说不用这么大的,用小型或者中型就行,他说他上一个项目安装高度只有2.7米,最后消防验收要他换成大型的,最后也换了,所以我就糊涂了。过来问问大神们
从道理上来讲,就是看安装高度,不看室内高度。而且条文说明也是说的安装高度,但是巧了,条文里明确是室内高度。你就当规范编者语文不太好吧。
最后实施的话,就看验收人员是讲道理还是死扣规范条文了。 关于《技术标准》3.2.1提到的标志灯设置要求,对于室内高度不同,选用不同规格的标志灯。请问:此高度是指室内结构高度还是装修后的高度?设置在距地高度1米以下的墙面柱面时,是否也按室内高度设置不同规格的标志灯?
回复意见:
1、设置不同规格的标志灯,所依据的室内高度是指装修后的净高度。
2、>3.5M的场所,选用中型或大型标志灯,是针对高位安装的标志灯的要求。当标志灯在距地高度1米以下的墙面柱面安装时,可选用小型标志灯。当标志灯面板平行于疏散通道时,标志灯的间距应小于10米。 第 6 款:高度是指室内净高还是标志灯设置高度?正文与条文解释不一
致,是否应按第 4.5.11 条的第 3 款执行?
答:按第 4.5.11 条第 3 款执行,指标志灯的安装高度。 树欲静而风不止 发表于 2021-2-22 16:00
第 6 款:高度是指室内净高还是标志灯设置高度?正文与条文解释不一
致,是否应按第 4.5.11 条的第 3 款执 ...
感谢树总解答,那个回复意见是消防部门的回答吗? qq920922944 发表于 2021-2-23 11:20
感谢树总解答,那个回复意见是消防部门的回答吗?
丁宏军的消防应急照明答疑 叫我说直接按规范室内高度,有理有据 不给自己找麻烦 小菜菜、 发表于 2021-2-24 09:33
叫我说直接按规范室内高度,有理有据 不给自己找麻烦
对于多技术的人来说是这样保险,但是做销售就不一样了,大的标志灯卖的很少,库存就很少做,甚至不做,客人要的话,可能很急,而你又没有大的标志灯现货,你只能去下单,那么客人不能等那么久,所以你这单就悬了。 树欲静而风不止 发表于 2021-2-23 14:56
丁宏军的消防应急照明答疑
好的,非常感谢,知道这个,以后回答起来也能硬气不少 小菜菜、 发表于 2021-2-24 09:33
叫我说直接按规范室内高度,有理有据 不给自己找麻烦
只是“无理有据”罢了~{:1_428:}~
我以前就曾说过,这个到底是讲道理,还是讲规范,这俩不一定统一啊。
可是图集上一本正经的说室内高度大于3.5米的时候,灯选用大中型,高度不低于3米。。这样似乎是靠近图集说法的说法 树欲静而风不止 发表于 2021-2-22 15:58
关于《技术标准》3.2.1提到的标志灯设置要求,对于室内高度不同,选用不同规格的标志灯。请问:此高度是指 ...
这个回复的正式文件,可以分享下嘛?树总
页:
[1]