哪些场所的线缆需要采用低烟无卤的?
哪些场所的线缆需要采用低烟无卤的?民规也没找到具体要求。大家列举下,说明下出处! 住宅建筑电气设计规范 6.4.519层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。10层~18层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。 商店建筑设计规范 7.3.14对于大型和中型商店建筑的营业厅,线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型。 新民标 P208~209 B1,t0,d0新民标第13.9.1条建筑高度超过lOOm 的公共建筑、避难层(间)、长期有人滞留的地下建筑应选择烟气毒性为tO 级、燃烧滴落物/微粒等级为do 级的电线和电缆; 低压无卤电缆使用场所:(暗敷可以穿PVC管,明敷不行)
1.一类高层建筑以及重要的公共场所;
2.高层住宅建筑中明敷的线缆;
3.大中型商场;
4.大中型体育场馆;
5.博物馆;
6.大型交通建筑(机场、车站)
7.金融建筑;
8.教育建筑;
9.医疗建筑。
10.会展建筑
11.老年人建筑
GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》3.3.7 saywow 发表于 2021-2-22 09:57
GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》3.3.7
这条只是要求无卤,目前不清楚无卤和低烟是否有必然的联系。
YJY电缆可以满足无卤要求,但是不一定低烟吧? x01oct 发表于 2021-2-19 17:11
新民标 P208~209 B1,t0,d0
请问:对于高层丙类厂房(建筑高度37.9米)是否需要采用低烟无卤的呢?