住宅小区火灾报警外线埋地穿管选择
住宅小区火灾报警外线室外直埋用什么管材,怎么选择管材的数量,是每栋楼去几根管子吗,有没有相关图集 出楼处通常是钢管,室外其他区域PVC管也不少,圆的,方格栅的都有 x01oct 发表于 2021-2-18 15:28出楼处通常是钢管,室外其他区域PVC管也不少,圆的,方格栅的都有
在室外的消防电话和消防广播也要单独敷设吗,每个楼到消防控制室要单独走管吗,那到消防控制室的管是不是太多了 wmb0078 发表于 2021-2-18 16:08
在室外的消防电话和消防广播也要单独敷设吗,每个楼到消防控制室要单独走管吗,那到消防控制室的管是不是 ...
可以用七孔梅花管 wmb0078 发表于 2021-2-18 16:08
在室外的消防电话和消防广播也要单独敷设吗,每个楼到消防控制室要单独走管吗,那到消防控制室的管是不是 ...
不理解,啥叫单独?
去每个楼,肯定是不同的广播回路,消防电话看你用啥系统,有单独的有不单独的。 1.规范未对火灾自动报警线路室外敷设时的管材作出要求
2.室外埋地敷设时,理应按室内布线之“不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内”执行
3.室外埋地导管数量可参考图集《火灾自动报警系统设计规范图示》14X505-1第72页计算 谢谢各位! 理论上这样,实际上,室外管网有其余弱电、强电、水、天然气等等。。。消防给你一回单独的管路
页:
[1]