kingmax123 发表于 2021-2-23 10:05:24

其实,我再想知道一点,就是A户漏电后,是不是通过总电位系统不会让故障电位转到B户家?呵呵,能不能用通俗的道理讲解一下。感谢。

kingmax123 发表于 2021-2-24 09:47:59

还要再啰嗦麻烦大家一下,说的简单一点,就是现在新建的大楼,如果局部等电位箱拆了,但是镀锌铁片没有动,镀锌铁片如果紧挨洗手盆的角阀,有没有安全隐患?感谢

贾行家 发表于 2021-2-24 14:37:37

本帖最后由 贾行家 于 2021-2-24 14:39 编辑

kingmax123 发表于 2021-2-24 09:47
还要再啰嗦麻烦大家一下,说的简单一点,就是现在新建的大楼,如果局部等电位箱拆了,但是镀锌铁片没有动, ...
你局等箱子拆了之后不得砂浆填死、表面贴砖么?扁钢还能露出来?洗手盆角阀不是在瓷砖面外安装的么?墙内就是塑料给水管。没看出有啥隐患来……

kingmax123 发表于 2021-2-24 15:16:01

因为给水管节头和扁钢紧靠,所以怕塑料给水管节头如果漏水,会不会扁钢漏电后通过漏水点进到水里面(因为这个漏水点节头里面是铁的管箍和角阀相连(都是铁制的),直接传到水龙头上。{:1_452:}我看您原来对局部等电位的回复,是说住宅的局部等电位都是接地的等电位,这样是不是即使通过局部等电位箱漏电了,直接就引入大地了呢?

荣知事 发表于 2021-2-24 16:37:30

kingmax123 发表于 2021-2-24 15:16
因为给水管节头和扁钢紧靠,所以怕塑料给水管节头如果漏水,会不会扁钢漏电后通过漏水点进到水里面(因为这 ...

局部等电位,就是为了防止外部电源传入卫生间导致电击事故而设置的,(包括雷电感应,沿金属水管传入)。那么,B卫生间局部等电位失效,则一定是有危险的。而且,这种防护,漏电保护无效。所以,卫生间应该做好局部等电位,才是正确之道。
局部等电位的均压网和接地之间的电位差,也是有要求的,一般不能大于24V。所以,A局部等电位对接地120V有些超标。不过主要还是保证 B 卫生间局部等电位可靠。

kingmax123 发表于 2021-2-24 16:47:54

本帖最后由 kingmax123 于 2021-2-24 16:59 编辑

我的意思是如果局部等电位没有连接,拆后,局部等电位扁钢和水管接头紧靠,如果接头处漏水,局部等电位会不会漏电,然后通过漏水点直接传到水中(因为这个接头处里面是和角阀相连,都是铁的),这样通过角阀内丝传到水龙头上(或者淋浴上),然后水龙头或淋浴带电?有没有这种可能性?感谢!!!!

kingmax123 发表于 2021-2-25 08:57:26

贾版,您好,麻烦分析一下,谢谢了。

kingmax123 发表于 2021-2-26 09:45:11


就像图片这种情况,等电位箱被切开(或者箱体都拆了),然后水管的节口处正好和镀锌铁片重合,如果接口处漏水,正好另外的住户家漏电,会不会传到镀锌铁片处,然后通过水管漏水点进入水管,然后通过角阀处漏电呢?(箱体和连线都拆除了)

kingmax123 发表于 2021-2-27 09:55:58

本帖最后由 kingmax123 于 2021-3-1 09:02 编辑

麻烦各位大神解释一下,我想我问的这个问题也是我们这些非专业人所关心的问题。{:1_430:},再次感谢!!!{:1_452:}关心的点就是 现在住宅建筑局部等电位箱是否会因为A户漏电后通过等电位箱,传导到B户家里的等电位箱,通地等电位箱漏电。感谢感谢!!!

kingmax123 发表于 2021-3-1 10:16:34

不要让此贴沉了,请各位解答一下,如果感觉我们这种外行无法理解,可以用简单的原理回复一下会不会出现这种情况?也让以后如果装修可以规避隐患和风险。感谢感谢。

不言自明 发表于 2021-3-1 14:01:06

回答: 现在住宅建筑局部等电位箱是否会因为A户漏电后通过等电位箱,传导到B户家里的等电位箱,通地等电位箱漏电。

漏电有漏电保护电器,动作十分灵敏不会传到其他用户家里。
如果漏电的金属未经过保护电器,那必定不会是人能接触到的东西,自然不会有触电风险。故障电流直接通过接地网传入大地。
LEB是局部等电位,等电位的意思是让两个能带电的东西电压保持一致,这样即使人摸了也不会有电势差,自然不会触电。

kingmax123 发表于 2021-3-1 14:07:50

本帖最后由 kingmax123 于 2021-3-1 14:12 编辑

那如果漏电保护器失效 ,地线断开的情况下,卫生间电器漏电通过等电位箱的连接端子到本层钢筋网,是否就通过本层钢筋网、引下线传入大地了呢? 如果不导入大地,那不是整个大楼都会带电(包括等电位箱),然后因为等电位箱处水管漏水,而导致漏电的情况?
或者最明了的就是如何防止A用户漏电后,通过等电位箱传导到B用户家的等电位箱? B家等电位箱如果没连接的情况下,导致B用户家等电位箱漏电?
如果B用户无正常连接,只是把这个箱子放哪,那如果这一块有水,不会漏电吗?

lyzzb 发表于 2021-3-11 18:04:45

不会,A用户发生接地故障,B用户LEB箱、以及触碰到的水管等金属的电压同步升高,并没有电位差,况且故障电流大部分通过PE线,LEB分流忽略不计。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 关于卫生间居部等电位,引入电位差的问题