消防电源监控探测器的设置位置
新民标13.3.8条第2款对消防电源监控探测器的设置位置要求如下:为重要消防设备如消防控制室、消防泵、消防电梯、
防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等
供电的双电源切换开关的出线端。
这个双电源切换开关的出线端是该理解为ATSE的出线处,还是其后的馈线回路出线处?
不同理解,将导致不同的监控点位数量。
ATSE的出线处 我一般也是设在ATSE的出线端。 江苏规定双电源进出线处都要装。 求大佬解答。老版的图集和新民规出入比较大。
以前画图都是双切的两个进线处设。现在在考虑是否应该只需要设置双切后的母排上,一个点位就可以了。 ATSE前后都应该设置