双电源开关的数量问题
民标里面把消防电源的双电源切换开关减少了,但是一级负荷又明确了采用双电源末端切换,这下又给加回去了,折腾两回数量还是没有减少,而且这条连条文解释都没有。呵呵,能咋样?忍着呗 这个问题没人发函问一下规范编制组么? 本帖最后由 wangguichao66 于 2021-2-8 14:57 编辑
看这本规范就别老是抠逻辑关系啦,会搞得你比较痛苦!{:1_438:} 也有可能是不同的人主笔的,大家出发点不同。 两者并没有矛盾,比如地下室配电间的末端切换可以指在配电间,但是涉及到强条很多人背负不起这个责任而已 目前看到一些大院就是消防到防火分区配电间,非消防到末端 消防一级负荷无需双电源末端切换,非消防一级负荷必须双电源末端切换。以此推断,消防一级负荷不重要,非消防一级负荷重要。