新民标浪涌开关
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-2-6 14:50 编辑图审提的:按新民标不应采用熔断器保护,应采用专用过电流保护开关保护。
GB51348-2019第11.9.11条。
浪涌前端开关断路器熔断器都不符合规范要求了吗?要浪涌专用开关?
该过电流保护器件应具备如下能力:
1 分断SPD安装线路的预期短路电流;
2 耐受通过SPD的电涌电流不断开;
3 分断SPD内置热保护所不能断开的工频电流。
是不是规范也没说你用啥,反正你得达到3条要求,等于间接把断路器熔断器PASS掉了 jiyiefeng 发表于 2021-2-6 15:32
该过电流保护器件应具备如下能力:
1 分断SPD安装线路的预期短路电流;
2 耐受通过SPD的电涌电流不断开; ...
熔断器完全可能满足以上要求。GB18802明确提出可以按焦耳积分特性配合选择SPD保护用熔断器。10/350us电涌电流波,焦耳积分值为电流幅值平方的256倍,8/20us则为14倍。将该值与限流型熔断器的熔断焦耳积分值配合,能保证熔断器在电涌电流下不熔断。 都在给厂家推产品,福建部分地区很多年前审查就让用专用的SPD保护开关的。 .P.atient 发表于 2021-2-6 17:17
都在给厂家推产品,福建部分地区很多年前审查就让用专用的SPD保护开关的。
此风不可涨。此风当刹! dqaq 发表于 2021-2-6 17:36
此风不可涨。此风当刹!
目前有专用SPD的也就施耐德了,连常用的天津中力都给毙了,中力SPD自带熔断器减小了安装尺寸本来是个优势现在直接给淘汰了。 施耐德二级4P一套下来五六千元不止,甲方会用吗?这又不是强条 SPD专用保护开关就完美吗?未必,一个3极或4级专用保护开关用于SPD上,当一个SPD短路失效时,全组SPD都被切断,完全失去防雷害的作用,这显然是十分不妥的。而熔断器只熔断短路的一极不会影响其他极。 jiyiefeng 发表于 2021-2-6 18:34
目前有专用SPD的也就施耐德了,连常用的天津中力都给毙了,中力SPD自带熔断器减小了安装尺寸本来是个优势 ...
普通断路器确实不合适,但限流型熔断器是合适的。专用的SCB产品少且贵,未必是好选择。审图人要求必须用专用SCB没道理,无依据。 给个熔断器保护SPD的算例。 向厂家咨询过,熔断器也不能保护,主要是由于SPD自身老化会有工频过电流,这个电流很小,但是足以让SPD起火,除了专用保护没有其他可以保护到的 这个保护还是要谁的东西谁来管,应该由SPD厂家来进行保护,至于用专用断路器还是熔断器,我个人觉得应该还是让SPD厂家处理吧!但是用专用的断路器也会有电压问题,保护设备的残压是断路器线圈电压+SPD残压值。这个需要注意的。