canghaicha 发表于 2021-2-5 19:35:55

消防应急广播回路按报警区域设置

13.3.6消防应急广播系统设计应符合下列规定:
    1设置消防控制室的建筑物应设置消防应急广播系统,并应按疏散楼层或报警区域划分分路配线;各输出分路应设有输出显示信号和保护、控制装置;

一个学校,只有一个消防控制室,其他都是四五层的单体,图审要求按回路分开设置,每层一个广播回路,消控室是不是这样出的回路太多了,怎么接线呢

x01oct 发表于 2021-2-6 10:45:30

1.可以接,没问题的
2.全楼广播,其实分回路没有太大意义,可能是考虑功率或者阻抗。

树欲静而风不止 发表于 2021-2-7 08:39:12

可以考虑每个单体一个回路(每个单体一台功放)

树欲静而风不止 发表于 2021-2-7 08:39:45

单体里的楼层,可以通过模块来控制区分

zzwang 发表于 2021-2-8 11:13:00

每个单体作为一个报警区域,共一个报警回路。

swdswd 发表于 2021-2-15 12:02:28

参阅14X505-1-P35