lcly1988 发表于 2021-2-5 14:07:00

在室外埋地敷设的消防线路怎么穿管?

请教个问题,在室外埋地敷设的消防线路是不是必须穿钢管?有没有规范要求呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-2-5 14:17:40

室外的额,没有必须要穿钢管(看敷设路径),没有必须用耐火电缆、矿物绝缘电缆等等等

西瓜皮不瓜 发表于 2021-2-5 14:28:20

防火针对建筑内

ysfluck 发表于 2021-2-5 15:49:59

不一定要穿金属管,可以采用七孔梅花管,过路或者有重压的地方用钢管保护

陨落星辰 发表于 2021-2-5 15:56:27

树欲静而风不止 发表于 2021-2-5 14:17
室外的额,没有必须要穿钢管(看敷设路径),没有必须用耐火电缆、矿物绝缘电缆等等等

大佬,生活水泵房里的无压供水设备是几级负荷呀?

树欲静而风不止 发表于 2021-2-5 16:11:21

陨落星辰 发表于 2021-2-5 15:56
大佬,生活水泵房里的无压供水设备是几级负荷呀?

那得看他在什么建筑物内

陨落星辰 发表于 2021-2-5 16:38:59

树欲静而风不止 发表于 2021-2-5 16:11
那得看他在什么建筑物内

在消防水泵房里隔出了一间生活水泵房。生活水泵房里就这一个无负压用水设备。

swdswd 发表于 2021-2-14 16:56:42

陨落星辰 发表于 2021-2-5 15:56
大佬,生活水泵房里的无压供水设备是几级负荷呀?

为一类高层供水属一级负荷,为二类高层或多层住宅区供水属二级