abu1216 发表于 2021-2-5 10:18:25

消防负荷的主用、备用电源不应共用配电箱的规定出自哪里呢?

各位大师,我们之前的消防总箱回路不多的时候一般是主用和备用做成一个箱子,中间加防火隔板,现在有专家提出不应共用配电箱,请问这个有出处吗?规范有规定吗?

lylvice 发表于 2021-2-5 10:29:18

被专家提过,完全分开。规范规定消防要专用配电箱

树欲静而风不止 发表于 2021-2-5 10:59:12

建规10.1.9
页: [1]
查看完整版本: 消防负荷的主用、备用电源不应共用配电箱的规定出自哪里呢?