轻云舟 发表于 2021-2-3 19:50:29

穿管长度大于30m、弯曲个数大于2个,该如何选择管径?

求教,为什么图集里面导线穿管管径都是这样描述?如果我的穿管长度大于30m、弯曲个数大于2个,该如何选择管径?谢谢

muyi626 发表于 2021-2-3 21:47:45

穿30米中间过两个弯,穿线特别难穿,所以就是增加线管的管径啦{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2021-2-4 08:45:07

线路再长一些、弯头再多一些,就需要增加接线盒,管径增加有限

ccck 发表于 2021-2-4 08:47:55

因为规范就是要求你弯曲最多只能有2个 。超过的话不管你去想什么办法,反正这个管径就是不行。   

x01oct 发表于 2021-2-4 09:10:34

不应该超过30m及超过2个弯曲。你设计超过了,现场穿管你去穿?

nicebin 发表于 2021-2-4 09:25:55

最多3个弯,长度8米。

轻云舟 发表于 2021-2-4 10:02:29

x01oct 发表于 2021-2-4 09:10
不应该超过30m及超过2个弯曲。你设计超过了,现场穿管你去穿?

谢谢指导,我对这一块的确是不了解。比如我从A到B实际中是50m,需要拐3个弯,那我应该如何处理呢?

轻云舟 发表于 2021-2-4 10:04:10

nicebin 发表于 2021-2-4 09:25
最多3个弯,长度8米。

谢谢,要是超了怎么办?

轻云舟 发表于 2021-2-4 10:06:15

谢谢大家的指导!如果超了30m,超了2个弯该如何处理呢?

dqaq 发表于 2021-2-4 10:09:07

轻云舟 发表于 2021-2-4 10:04
谢谢,要是超了怎么办?

中间合适位置处设接线盒或接线箱,分段拉线。最好在转弯的地方设。

轻云舟 发表于 2021-2-4 10:32:59

dqaq 发表于 2021-2-4 10:09
中间合适位置处设接线盒或接线箱,分段拉线。最好在转弯的地方设。

哦,好的,非常感谢!

x01oct 发表于 2021-2-4 10:46:41

轻云舟 发表于 2021-2-4 10:02
谢谢指导,我对这一块的确是不了解。比如我从A到B实际中是50m,需要拐3个弯,那我应该如何处理呢?

中间增加接线盒,或者改为线槽敷设