发表于 2021-2-4 08:30:32
muyi626 发表于 2021-2-3 20:15
我感觉关于应急照明的应该都以51309为准,建规和火规都出的比较早,里面的内容都是关于B型灯的,所以现在的 ...
不是灯具问题,是最根本的安全出口和疏散出口定义,51309和50016不一致。{:1_428:}
x01oct
发表于 2021-2-4 09:05:58
hastings 发表于 2021-2-3 11:27
我觉得应急照明新规范编的人有水平,都是做实验做出来的。新民规就不一样了,狗屎一样。
51309编得乱七八糟的,哪儿来的水平?
随便举一个,B型灯定义是啥,规范里写了么?是非A即B么?如果是,规范里哪儿写了?难道规范理解都是靠推测的么?
x01oct
发表于 2021-2-4 09:08:25
muyi626 发表于 2021-2-3 20:05
17945当时说去年就要更新了,不知道为啥没出来,但是应该不会拖太久
那说明顺序就错了,当然是先修订制造标准,然后再修订设计标准,设计出来了,没有产品,项目上咋用?
不按图吧,按理说验收过不了(当然实际上可能没人查)
按图吧,买不到产品,咋办?!
最后还不是买到啥装啥,把设计图当扯淡,麻烦的还不是设计人员?!
muyi626
发表于 2021-2-4 09:20:16
x01oct 发表于 2021-2-4 09:08
那说明顺序就错了,当然是先修订制造标准,然后再修订设计标准,设计出来了,没有产品,项目上咋用?
...
产品的话去CCCF官网上可以查到
libocai
发表于 2021-2-4 09:26:23
x01oct 发表于 2021-2-4 09:05
51309编得乱七八糟的,哪儿来的水平?
随便举一个,B型灯定义是啥,规范里写了么?是非A即B么?如果是 ...
51309 是因为同行衬托得好。{:1_438:}
muyi626
发表于 2021-2-4 09:26:45
西瓜皮不瓜 发表于 2021-2-4 08:30
不是灯具问题,是最根本的安全出口和疏散出口定义,51309和50016不一致。
我感觉51309把这两种出口的定义进行了细化,因为这种系统刚出来需要时间来达成统一。毕竟原来那种双头灯用了那么多年了。
muyi626
发表于 2021-2-4 09:37:20
x01oct 发表于 2021-2-4 09:05
51309编得乱七八糟的,哪儿来的水平?
随便举一个,B型灯定义是啥,规范里写了么?是非A即B么?如果是 ...
B型灯不采用集中控制集中电源,也不是DC36V那不就是原来那种双头灯吗,纠结这个没有很大意义,A型灯这套系统存在很多年了只是没有全面采用而已,51309出来要求全面采用颠覆传统的系统难免有点不适应而已,这个过段时间适用了就好了{:1_436:}
x01oct
发表于 2021-2-4 09:40:53
muyi626 发表于 2021-2-4 09:37
B型灯不采用集中控制集中电源,也不是DC36V那不就是原来那种双头灯吗,纠结这个没有很大意义,A型灯这套 ...
B型灯不采用集中控制集中电源?你的这个定义是哪里来的?
x01oct
发表于 2021-2-4 09:43:16
libocai 发表于 2021-2-4 09:26
51309 是因为同行衬托得好。
我不这么想,都烂啊?{:1_428:}
等你上线
发表于 2021-2-4 11:00:51
树欲静而风不止 发表于 2021-2-3 10:16
虽然51309简单明了,但个人认为,没有必要,火灾时,人员慌张,谁还去分辨这个
真的很没有必要,老是把简单的问题复杂化,因为安全出口标志已经用了好多年,都已经根深蒂固了,也普及的差不多了,就在上周我把图片打印出来,在大楼电梯口随机抽查,除了电气设计专业的人,没有一个人分的清楚的。火灾时你还要去人去分辨什么标志吗
冷系
发表于 2021-2-4 11:02:32
安全出口和疏散出口的定义是啥呀,这么一问,都不会画图了
西瓜皮不瓜
发表于 2021-2-4 11:10:27
muyi626 发表于 2021-2-4 09:26
我感觉51309把这两种出口的定义进行了细化,因为这种系统刚出来需要时间来达成统一。毕竟原来那种双头灯 ...
不是细化,51309修改了50016的定义,50016对安全出口,疏散出口也是区分的。大佬可以看下我在首页的截图
天道酬勤1
发表于 2021-2-4 12:28:21
个人感觉,关于安全出口和疏散出口定义,包括这本规范关于疏散方案,纯属多管闲事,或者把该规范上升到一个高度,建筑、电气、暖通共同学习执行,而不是仅仅约束电气专业
muyi626
发表于 2021-2-4 20:25:37
x01oct 发表于 2021-2-4 09:40
B型灯不采用集中控制集中电源?你的这个定义是哪里来的?
实施指南里面说大于DC36V或AC36V,第一:首先51309-2018第3.1.2.1指出有消控室必须是集中控制型,3.2.1.4第一条指出8米以下是A型灯、第4条说未设置消控室的住宅建筑可以采用自带电源B型灯,从上面这两条可以知道没有消控室的住宅建筑可以非集中控制自带电源的B型灯。而实施指南里说了B型灯电压大于36V,那么肯定是采用220V的电源供电成本比较低,因为采用非集中控制自带电源B型灯的项目很少,厂家不可能再另行开发其它电压的灯具,那么自带电池又不用集中控制还是220V电压的灯具不是传统灯具是啥,现实中其它建筑只要满足了标高不小于8米就可以采用集中电源的B型灯,不过就算是把电源集中了但是灯具还是可以采用220V的电压,那么220V筒灯不还是以前的传统灯吗?这只是个人理解,对了你听不对了你可以不听
x01oct
发表于 2021-2-5 09:33:57
本帖最后由 x01oct 于 2021-2-5 09:39 编辑
冷系 发表于 2021-2-4 11:02
安全出口和疏散出口的定义是啥呀,这么一问,都不会画图了
跑到疏散通道(含楼梯间)的,是疏散出口
跑到地面室外安全区的,是安全出口。
这个是我理解的,没有官方解释。