大型多层超市消防负荷等级是几级?
一、按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)消防负荷是二级负荷。
二、按照《商店建筑电气设计规范》JGJ 392-2016
应急照明是一级负荷。
请问各位大佬
一、
1、有必要消防负荷都做成最高,按照一级负荷来吗;
2、都按照建规二级负荷设计;
3、除应急照明外消防负荷按照二级负荷。
按照哪个方式执行呀?
二、入土,中型商场应急照明怎么又有一级负荷又有二级负荷呀 个人认为,消防负荷应按建规来,这是母规 那个应急照明,论坛里有过讨论,有的坛友说是计算机系统机房的应急照明,目前只能这样理解 我觉得,负荷分级哪个严按哪个吧 建规的只是最低要求,专业性规范如果要求更高,我觉得应该按高的来。 ysfluck 发表于 2021-2-3 10:37
建规的只是最低要求,专业性规范如果要求更高,我觉得应该按高的来。
大佬是全部提高,还是仅应急照明按专业规范提高 集中电源型应急照明,因设有EPS电源,双重电源+EPS可满足一级负荷要求。
页: