路人甲乙丙 发表于 2021-2-2 10:39:34

一个大概八千平方的丙一类厂房需要设置火灾自动报警系统吗?

不是棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,也不适用制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房。

轻云舟 发表于 2021-2-2 11:17:50

水暖通有要求吗?建议做

cn39 发表于 2021-2-2 11:46:11

水专业有消火栓喷淋,电气肯定要上自动报警系统。

muyi626 发表于 2021-2-2 13:18:58

要不要做火灾自动报警系统应该看建规

geniushzw 发表于 2021-2-2 13:42:46

主要还是看建筑和水专业的定性,一般稳妥点可以做的。如果抠字眼不在防火规范的要求范围内,是可以不做。。

路人甲乙丙 发表于 2021-2-2 15:43:59

确认了一下,水要做自动喷淋。电气还是要做自动报警系统。

轻云舟 发表于 2021-2-2 16:34:38

cn39 发表于 2021-2-2 11:46
水专业有消火栓喷淋,电气肯定要上自动报警系统。

按规范只有预作用喷淋需要火灾报警吧?干式、湿式喷头自己会爆

路人甲乙丙 发表于 2021-2-2 16:51:42

轻云舟 发表于 2021-2-2 16:34
按规范只有预作用喷淋需要火灾报警吧?干式、湿式喷头自己会爆

干式、湿式喷淋水泵是不是也需要联动?

轻云舟 发表于 2021-2-3 09:42:23

路人甲乙丙 发表于 2021-2-2 16:51
干式、湿式喷淋水泵是不是也需要联动?

你看下《火规》4.2.1,联动没有火灾报警的事啊

树欲静而风不止 发表于 2021-2-3 10:28:11

不是棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,也不适用制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房
这个就是指的丙类,王金元多次说过了

路人甲乙丙 发表于 2021-2-3 17:07:43

好的,谢谢了。