左手 发表于 2007-6-6 23:45:25

[求助]求助大家一个狠菜的问题

向各位大侠求助一个狠菜的问题:绘制照明平面图的时候应该标注导线的根数,我一直搞不清楚这些导线应该是几根,看了一些参考书上面说可以将单线转换成接线透视图,但是看得头都晕了.请各位大侠指正一下怎样才能弄懂这个问题?需要看哪些书??一直没有搞清楚,帮帮忙吧..................

zzzzzz 发表于 2007-6-7 00:36:06

回复:[求助]求助大家一个狠菜的问题

<P>最笨的方法就是找几个小电珠和电池、线,自己照图接一下就可以了,再注意一下同一回路在开关控制前都可以分线的。</P>

wosuwoxing 发表于 2007-6-7 10:43:40

回复:[求助]求助大家一个狠菜的问题

<P>要想搞清楚自己把每根线都画出来,研究一会就明白了。</P>
<P>如果灯具是间隔控制的,那么你要画开关控制线或标字母才分得清。</P>
<P>如果你的灯具排列很整齐,开关联数和灯具的行或列数相同,不标注大家也都清楚。</P>

治学以诚 发表于 2007-6-7 11:34:01

左手 发表于 2007-6-7 12:44:30

回复:[求助]求助大家一个狠菜的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-6-7 10:43:40</I>)的发言<BR>
<P>要想搞清楚自己把每根线都画出来,研究一会就明白了。</P>
<P>如果灯具是间隔控制的,那么你要画开关控制线或标字母才分得清。</P>
<P>如果你的灯具排列很整齐,开关联数和灯具的行或列数相同,不标注大家也都清楚。</P></DIV><BR>开关的联数和灯具的行或列相同 ,这句话什么意思啊?<BR>

冷若冰 发表于 2007-6-7 15:29:27

回复:[求助]求助大家一个狠菜的问题

<P>灯具布线有个原则:零线(N)不进开关,火线(L)不进灯头。</P>
<P>零线路过开关,不进开关端子;火线路过灯头,不进灯头端子。这个关系一定要理解正确。</P>
<P>这是施工员告诉我的,在这里就不要计较怎么称呼那些线的问题了,反正就这么个意思。</P>
<P>刚开始做设计的时候,我对照明回路导线的标注也是做得不好,后来用心的数了,总算解决。</P>
<P>有个笨办法:把所有的灯具连接起来,导线数是三根(L、N、PE),再分别连接开关和开关控制的灯,导线数两根(控制线、N线),肯定没问题!哈哈~~</P>

左手 发表于 2007-6-7 18:31:59

回复:[求助]求助大家一个狠菜的问题

<P>谢谢楼上的冷若冰,看了你的回帖我说下对你的帖子的理解,请指正:</P>
<P><FONT color=#ff0033>1、灯具布线有个原则:零线(N)不进开关,火线(L)不进灯头。</FONT><FONT color=#ff0033>零线路过开关,不进开关端子;火线路过灯头,不进灯头端子。</FONT></P>
<P><FONT color=#000000>我是这样理解的:零线要接所有的灯头端子,也可以从开关盒里过,但是不接线。火线必须先接开关端子再引出控制线分别接需要控制的灯头端子,火线也可以从灯头盒里过,但是同样的道理:只过但不接线。</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0033>2、把所有的灯具连接起来,导线数是三根(L、N、PE),再分别连接开关和开关控制的灯,导线数两根(控制线、N线),肯定没问题!哈哈~~</FONT></P>
<P><FONT color=#000000>这句话我不是狠明白,说到PE线,是不是只有防爆灯以及安装高度在2.4米以下的灯具(比如壁灯)需要接PE线而其他的灯具可以不用?</FONT></P>
<P>你说的这个办法是不是这样:先把所有的元器件(灯和开关)画出来,然后自己连线,先把所有的灯具联起来,他们中间的导线是三根,然后把灯具和他们相应的开关连起来,他们中间应该是两根线……</P>
<P>仿佛不对吧?</P>

冷若冰 发表于 2007-6-8 00:04:33

回复:[求助]求助大家一个狠菜的问题

<P>楼上的:</P>
<P>1、照明回路配PE线是为了I类灯具的接地,是一项安全措施。我认为是值得加的。你要是不加,我也不会说你就是了。看审图的意见好了。</P>
<P>2、其余的你没有理解错。你最后一句:仿佛不对吧,你还有什么疑问呢?</P>
<P>3、哦,你是不是想到了多位开关?那就是控制线+N线,不过控制线根数与多位开关的位数相等而已,N线共用。</P>

大鼻山 发表于 2007-6-8 13:06:53

回复:[求助]求助大家一个狠菜的问题

楼主这个问题最好见面谈。

xiangyiling 发表于 2007-6-8 14:53:41

回复:[求助]求助大家一个狠菜的问题

我对这个问题也是有点不懂!

冷若冰 发表于 2007-6-8 15:27:03

回复:[求助]求助大家一个狠菜的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiangyiling</B></FONT> 在(<I>2007-6-8 14:53:41</I>)的发言<BR>我对这个问题也是有点不懂!</DIV>

<P>晕倒哦!</P>
<P>不可教也。<BR><BR></P>

无限创意 发表于 2007-6-12 01:51:54

回复:[求助]求助大家一个狠菜的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-6-8 13:06:53</I>)的发言<BR>楼主这个问题最好见面谈。</DIV><BR>哈哈 一下午包会 如果不会 下期免费再学<BR>

冷若冰 发表于 2007-6-12 08:18:06

回复:[求助]求助大家一个狠菜的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-6-12 1:51:54</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-6-8 13:06:53</I>)的发言<BR>楼主这个问题最好见面谈。</DIV><BR>哈哈 一下午包会 如果不会 下期免费再学<BR></DIV><BR><BR>好啊,斑竹开始商业运作了。

无限创意 发表于 2007-6-12 13:29:58

回复:[求助]求助大家一个狠菜的问题

<P>替大鼻山招两个学生 </P>
<P>不过 发短信的那位朋友 这个问题很简单也很复杂</P>
<P>简单的是 如果面谈 一下午真的就会了</P>
<P>复杂的是 如果发帖子 短信 qq等等 可真的不好说清楚</P>
<P>我想大鼻子也是这个意思 哈哈</P>

冷若冰 发表于 2007-6-13 16:21:21

回复:[求助]求助大家一个狠菜的问题

斑竹,搞创收的时候会不会给顶贴的一点好处?
页: [1] 2
查看完整版本: [求助]求助大家一个狠菜的问题