一层直接对外出口门洞上方E已有显示“EXIT安全出口”字样
今天审图那边给的回复意见“一层直接对外出口门洞上方E已有显示“EXIT安全出口”字样”,门上不需要设置安全出口灯了么? 审图怎么知道:出口门洞上方E已有显示“EXIT安全出口”字样” 树欲静而风不止 发表于 2021-2-1 16:18审图怎么知道:出口门洞上方E已有显示“EXIT安全出口”字样”
所以我也想知道他是怎么提出来的这个问题,看来你们也没遇到过 别把拉我 发表于 2021-2-1 16:35
所以我也想知道他是怎么提出来的这个问题,看来你们也没遇到过
是的,不明白是什么意思 宜有,打错字了。安全出口和疏散出口不同图例 是的,安全出口和疏散出口应采用不同的图例,详见应急照明国标图集。 cn39 发表于 2021-2-1 17:23
是的,安全出口和疏散出口应采用不同的图例,详见应急照明国标图集。
哦哦,我找找 hastings 发表于 2021-2-1 16:57
宜有,打错字了。安全出口和疏散出口不同图例
谢谢,我找找 要区分疏散出口和安全出口 1.楼梯间未设楼层指示标志
2.安全出口标志灯未与疏散出口标志灯区分
3.疏散照明灯未根据疏散通道设置
4.安全出口外未设疏散照明灯
afengx 发表于 2021-2-2 17:33
1.楼梯间未设楼层指示标志
2.安全出口标志灯未与疏散出口标志灯区分
3.疏散照明灯未根据疏散通道设置
谢谢,{:1_452:} ysfluck 发表于 2021-2-2 08:24
要区分疏散出口和安全出口
明白了,{:1_443:} 你这个应该是“S”而不是“E”,见应急照明国标图集