chipy 发表于 2021-2-1 11:32:16

地下室 层显 需要每个防火分区设置么?

如题,如果不是,几个防火分区设置一个合适呢?

x01oct 发表于 2021-2-1 11:46:41

我的做法:有消防电梯的设置在合用前室。没有消防电梯的,一般不设,如果非要设,设在后勤人员主要使用的那个区域的前室。

规范没有说每个防火分区都要设,规范说的是报警分区宜设,报警分区跟防火分区本来也不是一一对应的。

树欲静而风不止 发表于 2021-2-1 14:25:33

我们现在是每个防火分区都设置(主要怕扯皮)

夏夜星V 发表于 2021-2-1 15:53:28

最好是每个防火分区设1个,遇到严点的审图一定会提的

zzwang 发表于 2021-2-2 16:40:42

区域显示器是宜设,只有宾馆等人员密集场所才是应设。一般每个报警回路设1个,如果1个报警回路负责几个楼层,则每个楼层均设。