10/0.38站内高压柜到变压器这段线路一般用啥线 一般用电缆或母线都是可以的,哪种比较多 YJV22 电缆 箱变里面是母线,配电室里面应该是ZRYJV22 用电缆比较常见 如果顶棚比较高,桥架或者母线得吊的比较高,如果非最底层,再高也得吊吧{:1_428:} 高压电流小,电缆一般够也不粗,如果弯比较多,母线也不错吧{:1_428:} 如果在最底层单根直埋不错,如果可合用电缆沟也行{:1_428:}。直埋在底层基础里可能加套管比较好点{:1_428:} 其实10KV电缆很好选,最小70平方起,70平方最大可以带1600的变压器,广州供电局也说过小于2000的采用70平方,2000-8000的用240平方,一般民用变压器最大也就2000了极少用2500的。 用电缆偏多,10KV电压高,电流相对低压较小,线径相对较小