JHL123321 发表于 2021-1-27 20:28:51

变电站问题2

08民规南里有高压装置顶部距顶棚不小于0.8米

JHL123321 发表于 2021-1-27 20:35:28

手册和20KV所规均未见此类内容,可能是高压柜的顶部一般无上人维修维护等要求吧,倒是电容规有提电容柜顶可能上人,距顶棚须有一定距离。不知民规南是怎么考虑的有此条文,若能有解释还是好的{:1_428:}

JHL123321 发表于 2021-1-27 20:38:19

当然此条是易于实现的,0.8加柜高2.2才三米,一般变电站层高都大于三米吧

JHL123321 发表于 2021-1-27 20:41:15

变电站的层高在20KV所规及手册中均为提及,是意见不易统一无法有共识吗{:1_428:}

JHL123321 发表于 2021-1-27 20:52:23

手册中在低压室有提层高最少三米,可以把电缆沟等埋在地下,不占层高,如果变电站高低压柜同室,层高做三米应该也没什么问题吧,主要的防电击架空母线距地2.5米就够,通风等其他的问题不大,实际中一般变电站层高都大于3.5米,有做三米层高的吗

JHL123321 发表于 2021-1-27 20:55:56

如果房间比较大,层高太低可能会比较压抑,好在变电站没什么人,{:1_428:}如果建筑条件不允许,三米也能凑合吧{:1_428:}

muyi626 发表于 2021-1-28 15:39:21

下进下出    净高要做到2300(柜子)+300-600(母联桥架)+600(民规4.6.3:屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m)=3100-3700(梁下高度)

zy1981627 发表于 2021-1-28 16:23:16

注意满足配电柜泄压通道的高度要求。

JHL123321 发表于 2021-1-28 17:55:54

母联桥架可以在柜里或柜后吧,或不计入0.8

JHL123321 发表于 2021-1-28 17:57:09

低压应该可以,不然手册的3米怎么弄{:1_428:}

JHL123321 发表于 2021-1-28 17:58:15

3米还是很有实际意义的,尽量不要为难建筑

JHL123321 发表于 2021-1-28 18:07:47

母联在柜顶或后必须用绝缘吧,高度太低,还是柜内最好

JHL123321 发表于 2021-1-28 18:14:07

最主要还是满足防电击2.5米,民规宜个0.8又未加解释有点不明不白

JHL123321 发表于 2021-1-28 18:23:55

不明不白也要做吗,还是解释一下比较好{:1_428:}