bais 发表于 2021-1-25 19:00:05

关于KJG导管的疑问

GB51348-2019中13.6.3条文明确要求消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护,常用数据手册中新增了KJG导管的规格,KJG导管有热镀锌钢带,但是没有给出KJG导管壁厚,只有外径和内径规格,查阅《建筑电气用可弯曲金属导管》JG/T 526-2017也没有,按外径和内径规格计算壁厚达不到规范要求的1.5mm,那么KJG能不能用?没有壁厚的数据是不需要考虑吗?只根据KJG使用场所表格选用对应规格就可以了?
另外网上查到JDG是冷镀锌钢管,根据规范要求不能用于消防线路了,到底该怎么选?

keyuhe 发表于 2021-1-25 22:49:28

《建筑电气用可弯曲金属导管》JG/T 526-2017有管子公称直径、内径、外径表格。外径-内径不小于1.5.

bais 发表于 2021-1-26 09:42:10

keyuhe 发表于 2021-1-25 22:49
《建筑电气用可弯曲金属导管》JG/T 526-2017有管子公称直径、内径、外径表格。外径-内径不小于1.5.

常用的规格15及以上外径-内径并没有大于1.5

xiuyou 发表于 2021-1-26 11:03:15

图纸上一般写热镀锌JDG,估计没有哪个施工单位做吧?{:1_428:}

plainlife 发表于 2021-1-26 16:23:49

那本规范说JDG不能用于消防线路了?

bais 发表于 2021-1-27 09:42:04

plainlife 发表于 2021-1-26 16:23
那本规范说JDG不能用于消防线路了?

GB51348-2019 13.6.3应急照明配电线路应穿热镀锌金属管保护在不燃烧体内,那么消防线路不是同理也应该用热镀锌钢管,JDG是冷镀锌钢管

x01oct 发表于 2021-1-27 10:13:51

bais 发表于 2021-1-27 09:42
GB51348-2019 13.6.3应急照明配电线路应穿热镀锌金属管保护在不燃烧体内,那么消防线路不是同理也应该用 ...
13.6.3写这句话的老师的语文就没学好,我觉得可以无视这条。

您还由此推论,就没必要了吧

bais 发表于 2021-1-27 10:25:34

x01oct 发表于 2021-1-27 10:13
13.6.3写这句话的老师的语文就没学好,我觉得可以无视这条。

您还由此推论,就没必要了吧

规范条文要求用热镀锌钢管肯定是有原因的,虽然仅在应急照明这里提出了,但是应急照明都需要那消防设备也应同理,我觉得不能无视。只应急照明用热镀锌钢管满足条文规定其他消防设备不用没毛病。
只是不知道KJG热镀锌钢管壁厚不满足1.5mm,岂不是所有配电线路都不能用?

fusion 发表于 2021-1-27 11:17:42

bais 发表于 2021-1-27 09:42
GB51348-2019 13.6.3应急照明配电线路应穿热镀锌金属管保护在不燃烧体内,那么消防线路不是同理也应该用 ...

JDG也有热镀锌

bais 发表于 2021-1-27 12:03:16

本帖最后由 bais 于 2021-1-27 12:08 编辑

fusion 发表于 2021-1-27 11:17
JDG也有热镀锌
查到了,JDG主要是冷镀锌,热镀锌需要联系厂家定制。数据手册新增KJG热镀锌钢管,应该是推崇使用的


bais 发表于 2021-1-27 12:06:18

数据手册新增KJG热镀锌钢管,并且分轻、中、重型,看适用场所是可以使用,但是规范有壁厚要求,KJG还能使用吗?

x01oct 发表于 2021-1-27 12:22:19

bais 发表于 2021-1-27 10:25
规范条文要求用热镀锌钢管肯定是有原因的,虽然仅在应急照明这里提出了,但是应急照明都需要那消防设备也 ...

热不热镀锌不是问题,问题是为啥只能暗敷,完全没有道理

x01oct 发表于 2021-1-27 12:25:14

bais 发表于 2021-1-27 12:03
查到了,JDG主要是冷镀锌,热镀锌需要联系厂家定制。数据手册新增KJG热镀锌钢管,应该是推崇使用的

KJG就是以前的可挠电气导管,还是挺好用的

bais 发表于 2021-1-27 15:21:49

x01oct 发表于 2021-1-27 12:22
热不热镀锌不是问题,问题是为啥只能暗敷,完全没有道理

明敷设和吊顶内敷设同理吧,穿采取防火措施的金属管

bais 发表于 2021-1-27 15:24:21

x01oct 发表于 2021-1-27 12:25
KJG就是以前的可挠电气导管,还是挺好用的

薄壁钢管好施工,而且热镀锌满足规范要求,但是壁厚不满足1.5mm是不是又不能用了
页: [1] 2
查看完整版本: 关于KJG导管的疑问