局部设有柜式(无管网)气体灭火系统是否必须设消防控制室
如题,两层小型办公建筑(约1200平米),二层设有几个小机房,小机房都做了柜式(无管网)气体灭火系统,除此外无其他联动,该栋办公楼是否必须设消防控制室哈,请教 这种情况下,不需要设置消防控制室 除机房外,其他场所也不需要设置火灾报警系统 树欲静而风不止 发表于 2021-1-26 08:45除机房外,其他场所也不需要设置火灾报警系统
那GB50016-2014第8.4.1条第13小条及GB50116-2013第3.2.1条第2小条怎么解决 气体灭火系统的控制方式分集中控制与就地控制2种。集中控制方式:火灾探测器通过FAS总线向FAS控制器报警,由FAS控制器联动控制关闭该区域的风机及其阀门和门窗并向气体灭火控制器发出喷洒灭火气体的控制信号,此种情况应设消防控制室;就地控制方式:气体灭火控制器直接连接火灾探测器,灭火系统、送(排)风机及送(排)风阀门等由气体灭火控制器直接控制。此种情况无需设消防控制室。 zhouke 发表于 2021-1-26 11:02
气体灭火系统的控制方式分集中控制与就地控制2种。集中控制方式:火灾探测器通过FAS总线向FAS控制器报警, ...
这种说法有啥依据 就地控制方式无需FAS联动控制,不需设FAS及其控制室。 zhouke 发表于 2021-1-26 11:02
气体灭火系统的控制方式分集中控制与就地控制2种。集中控制方式:火灾探测器通过FAS总线向FAS控制器报警, ...
说的有些道理,但审图人员就按这两条规范提出问题怎么办?而且他们提的规范都存在都有依据还没毛病啊,还涉及强条 沉默是金哈 发表于 2021-1-27 10:43
说的有些道理,但审图人员就按这两条规范提出问题怎么办?而且他们提的规范都存在都有依据还没毛病啊,还 ...
那只能说审图人员水平不到位!!!! 气体灭火一般自带控制器,由自带的控制器就能完成相关联动控制,类似可燃气体报警系统,我觉得不用专门设计消控室。 沉默是金哈 发表于 2021-1-27 10:43
说的有些道理,但审图人员就按这两条规范提出问题怎么办?而且他们提的规范都存在都有依据还没毛病啊,还 ...
就地控制方式无需FAS联动控制,当然不需设FAS及其控制室。多沟通,实在不行可提请专家复议。 scmcl 发表于 2021-1-27 11:04
那只能说审图人员水平不到位!!!!
晕,你也可以说规范编的不合理,你来编吧 小机房为什么要设气体灭火系统呢,你的小机房规模达到规范规定设气体灭火系统的标准了吗?你设了就不要怪审图提。
8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
1 国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;
2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;
3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;
4 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;
5 A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;
6 中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m2的音像制品库房;
7 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;
8 其他特殊重要设备室。
注:1 本条第1、4、5、8款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。
2 当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。 zzwang 发表于 2021-1-28 10:12
小机房为什么要设气体灭火系统呢,你的小机房规模达到规范规定设气体灭火系统的标准了吗?你设了就不要怪审 ...
属于特殊重要的设备室,整栋楼面积不大,但机房意义很重大 沉默是金哈 发表于 2021-1-28 14:59
属于特殊重要的设备室,整栋楼面积不大,但机房意义很重大
什么叫特殊重要的设备室?规范本就没有判定标准。根据规范条文解释,这完全可不设的。如果甲方要求设,甲方可审查验收后再自行设置。
(2) 特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。
页:
[1]
2