规范要求:设置在距地面8m及以下的灯具采用A型灯具。
规范要求:设置在距地面8m及以下的灯具采用A型灯具,一个厂房项目,室内高度有11米,如果应急照明我做壁灯,安装高度设置与8米以下,是否也就可以用A型灯具了呢?还有大家做大空间厂房的时候,是否要求建筑画一条疏散路径出来,然后就仅在疏散路径上设置应急照明呢? 用壁灯在8m以下,就用A型灯具 疏散路径由建筑专业確定A型灯都是不大于DC36V的,是为了电击防护,8米以下有电击隐患,所以只要在8米以下都是A型灯(备用照明除外)。 建筑都有可能现在不能确定疏散路径 开敞的厂房内,沿四周钢柱布置疏散照明和疏散指示,采用A型灯具,偶尔遇到审图会提 集中电源应设置配电间或电井内,这样就要设置配电间,不能随意布置应急照明集中电源。
以上是近期个人的经历,仅供参考。 现在新规定,必须做成A灯具。24或者36v,B灯具只有多层住宅涉及,