70°防火阀
请问:对于重力式的70°防火阀需要接入火灾自动报警系统吗? 一般需要输出关闭信号 需要反馈信号 需要,但重力的阀,订货是需要厂家提供带输出信号的,否则可能厂家配的是不带信号的 看接哪里,我这边有些70度阀FAS系统是不管的 要求有信号反馈,但施工中多数没做, x01oct 发表于 2021-1-22 20:21看接哪里,我这边有些70度阀FAS系统是不管的
属于消防补风机系统的70°防火阀 113120 发表于 2021-1-23 16:44
属于消防补风机系统的70°防火阀
应有关闭時的返回信号 113120 发表于 2021-1-23 16:44
属于消防补风机系统的70°防火阀
属于消防补风的70度阀,肯定要接信号的
只有跨防火分区或消防补风机上的70度防火阀才需要反馈信号,其他的没必要!
《火灾自动报警系统设计规范》中仅提到防排烟系统的防火阀需要反馈信号。
《民用建筑电气设计标准》中提到空调通风管道上的防火阀需要反馈信号,老版民规在条文说明中对这个防火阀进行了限定,新民规在条文说明中把这段删掉了,放到实施指南里面了。
需要接入,只要输入模块。 x01oct 发表于 2021-1-25 08:56
属于消防补风的70度阀,肯定要接信号的
请问:例如变配电室内的平时通风机系统上的70°防火阀、卫生间内的70°防火阀,这些防火阀是不是不需要接了?
要我的理解不需要信号。应该有明显标示开关。手动复位。反馈信号意义不大,测试工作状态别这个实际,话说机械式可靠性本身就比电子的高 113120 发表于 2021-1-29 09:43
请问:例如变配电室内的平时通风机系统上的70°防火阀、卫生间内的70°防火阀,这些防火阀是不是不需要接 ...
我肯定不接 113120 发表于 2021-1-29 09:43
请问:例如变配电室内的平时通风机系统上的70°防火阀、卫生间内的70°防火阀,这些防火阀是不是不需要接 ...
我画图是不接的。