两台变压器,业主想低压母联自动投入,有两个疑问:1.是否需要加个备自投装置,还是说母联开关选用电动操作,然后监测两路主开关电源情况就行?
2.如何说服业主取消自动投入(供电部门不管,但可能增加故障面,频繁自投,变压器过载?)
供电部门居然不管?这比较少见啊,我见到的一般都是供电局不让自动投入,怕出问题把上级给拱了。
如果非要自动投入,我感觉备自投和电操都应该加。 工业项目可能会有自动投入的要求,框架断路器有合闸接线端子,这个端子接另一个的欠压脱扣什么的,成套柜子厂家有成熟方案。 两台变压器互投是不是要上直流屏电操。有人值守值班室。反正你都搞上好了。成本上去了甲方或许就不做了 备用自投,开关柜供货商一般会有成熟的控制原理图。主进断路器和母联断路器都必须是电动操作了。 二台变压器母联自动投入,如果功能上要求必须这样设置,那就做吧。不外乎加大变压器容量,让每台变压器都可以承担全部负荷,就不会存在过载的问题了。 如果不是必须设置母联自投,造价上去后,要么有钱任性,要么打退堂鼓。 参考施耐德的ATMT系统
简单一个双电源自动切换开关,做为母联开关。可行否? 如果高压只有一个馈电点,低压的并联和分裂与高压无关。如果高压由两个馈电点馈入,供电企业应该掌握投入相关保护措施。 施耐德的ATMT系统带自动卸载部分三级负荷,变压器不用放大容量 三台断路器电动操作,只能同时合两台,低压母联断路器自投也是常规操作,供电可靠性提高了,经济条件允许即可,二次线路厂家负责,设计提要求,这个很成熟了没啥争议 沉默是金哈 发表于 2021-1-25 17:36
三台断路器电动操作,只能同时合两台,低压母联断路器自投也是常规操作,供电可靠性提高了,经济条件允许即 ...
需要备自投装置,还是二次原理接线就能实现 树欲静而风不止 发表于 2021-1-26 08:42
需要备自投装置,还是二次原理接线就能实现
当然是通过二次线路来实现,以前还要求电气和机械联锁,新民标只要求电气连锁,这个电气连锁二次线路也很好实现啊 沉默是金哈 发表于 2021-1-28 15:43
当然是通过二次线路来实现,以前还要求电气和机械联锁,新民标只要求电气连锁,这个电气连锁二次线路也很 ...
新民标只要求电气连锁,哪个条文?