容易遗漏的强条
这种强条就是给你埋雷等你踩上去,千防万防总有一漏{:1_428:}还有厨房排水明沟不锈钢篦子做成格栅的,违反规范了,莫名其妙 商业厨房确实要用第二种篦子 低压配电柜,设置的电气火灾监控系统,画法如下,被提强条(火规:模块不得设置在配电柜中) 树欲静而风不止 发表于 2021-1-22 08:51
低压配电柜,设置的电气火灾监控系统,画法如下,被提强条(火规:模块不得设置在配电柜中)
就这被提了多少次 消防设备监控模块和电气火灾监控模块是电流互感器和,本身就是强电元器件,放在强电的配电箱、控制箱内没有任何问题
我也被提过,怼回去了。不懂就不要瞎提~ 50098-2009的第8.1.5条要求。人防区内的消防要用金属管。包括消防风机房内的备用照明。{:1_428:}{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2021-1-22 08:51
低压配电柜,设置的电气火灾监控系统,画法如下,被提强条(火规:模块不得设置在配电柜中)
审图专家在瞎套条文,无语。 还有应急广播系统备用电源供电时间应大于建筑物疏散照明时间30-90min配备。 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施;暖通没做,给电气整个强条 ctick 发表于 2021-3-8 18:09
还有应急广播系统备用电源供电时间应大于建筑物疏散照明时间30-90min配备。
请问条文出处? 风中的来信 发表于 2021-1-22 09:25
就这被提了多少次
这里的模块是FAS的监控模块 FAS里才有模块,电气火灾监控、消防电源监控里称作传感器或探测器。 补充明确各弱电机房单独设置接地干线(不小于25mm2的铜材)。(见《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第7.2.6条第3款强制规定;