发表于 2021-1-19 08:40:05
宿舍我也是按旅馆建筑来考虑做不做消防的,因为宿舍还是火灾危险性比较大的场所,且较住宅来说人员的密度高,疏散条件差。当然这是高于规范的要求。
7741607aaa
发表于 2021-1-19 08:55:47
这个东西现在怎么把控呢,防火规范没有说要设置,要是按照民用建筑设计术语标准3.4.12条,旅馆解释就是为宾客提供住宿的设施;宿舍为有集中管理且供单身人士使用的居住建筑。
x01oct
发表于 2021-1-19 09:08:58
7741607aaa 发表于 2021-1-19 08:55
这个东西现在怎么把控呢,防火规范没有说要设置,要是按照民用建筑设计术语标准3.4.12条,旅馆解释就是为宾 ...
这解释也是抄老版本,一点儿也不更新。{:1_428:}
解释宿舍就好了,管别人单不单身干嘛。。。。{:1_438:}
这不就是按以前单位结婚才分房那会儿的标准么
swdswd
发表于 2021-1-19 10:16:59
树欲静而风不止 发表于 2021-1-18 15:12
目前结果是:业主同意增加火灾报警系统,我们设计院也不好说什么了,关键是以后不知怎么处理这样的事
个人意見:与建筑专业防火设计匹配,如为酒店式公寓,则作。否则按当地消防部门规定
libocai
发表于 2021-1-19 10:25:38
建筑防火规范的5.1.1条条文解释说得很清楚了。学生宿舍参照公共建筑的一般要求确定防火要求。酒店式公寓或者公寓式酒店才根据旅馆建筑来。
但是消防验收部门不认也没办法
树欲静而风不止
发表于 2021-1-19 10:37:34
libocai 发表于 2021-1-19 10:25
建筑防火规范的5.1.1条条文解释说得很清楚了。学生宿舍参照公共建筑的一般要求确定防火要求。酒店式公寓或 ...
嗯,这个说的比较明白了
一生何求
发表于 2021-1-19 11:43:32
可以加简易火灾报警系统,联动声光报警器和走道应急照明就行
nicebin
发表于 2021-1-19 12:46:40
学生宿舍参照旅馆建筑,要求必须做火灾自动报警系统,是不合适的。这两类建筑针对不同的人群,5楼有理。
nicebin
发表于 2021-1-19 12:49:58
是否设置火灾自动报警系统,由建火规8.4.1条确定。
与是否是人密场所无关。
路过_AK273
发表于 2021-1-19 14:20:01
一般的学生宿舍不需要设置火灾自动报警系统。只有特殊教育学校的学生宿舍才要设置火灾自动报警系统,JGJ76-2019第10.3.10条
35800151
发表于 2024-11-11 21:22:08
根据GB31177-2014第4.5条,学生宿舍楼应设置消防安全疏散指示图、火警报警装置,以及明显的安全疏散标志。
电气入门学徒
发表于 2024-11-12 08:50:55
多数地方规范要求做火灾自动报警的还有地方标准或者条例的补充需要关注
不代表
发表于 2024-11-12 09:04:07
刚做一个宿舍,员工宿舍,二类高层自然排烟,找半天也没规范要火灾报警,最后算了还是做吧{:1_428:}
mofei0312
发表于 2024-11-12 10:07:13
宿舍就是宿舍,难道别的专业也按旅馆做嘛
,。?!
发表于 2024-11-12 10:28:15
GB31177-2014 要求学校宿舍设置火灾报警