树欲静而风不止 发表于 2021-1-15 16:22:11

挡烟垂壁

挡烟垂壁的电控箱,安装的比较高,是否还需要设置人能现场操作的控制按钮?

x01oct 发表于 2021-1-15 17:01:08

我没有设按钮,只有控制箱

xiuyou 发表于 2021-1-15 17:06:04

需要,暖通专业自己解决的。

taianwx 发表于 2021-1-15 17:26:15

暖通应该有手动机械开启的装置吧,不用电

chipy 发表于 2021-1-15 17:51:08

电气没做,不过,空调应该会配套。现场验收的时候有控制按钮。

lylvice 发表于 2021-1-15 18:12:04

不需要,设备专业设置的时候有操作按钮

x01oct 发表于 2021-1-15 19:28:09

本帖最后由 x01oct 于 2021-1-15 19:30 编辑

按规范要求,在控制上没有手动控制的要求,但是在附录B里有现场控制按钮盒的要求(GA533-2012的B.3.2.6条)

这个图片是网上找的,不是规范里的


树欲静而风不止 发表于 2021-1-18 08:33:26

chipy 发表于 2021-1-15 17:51
电气没做,不过,空调应该会配套。现场验收的时候有控制按钮。

这个丢给暖通,估计他们也不会考虑

树欲静而风不止 发表于 2021-1-18 08:35:27

x01oct 发表于 2021-1-15 19:28
按规范要求,在控制上没有手动控制的要求,但是在附录B里有现场控制按钮盒的要求(GA533-2012的B.3.2.6条) ...

关键是,这一部分谁来搞,不信你们去问问暖通专业,他们估计说是电的事{:1_428:}

小菜菜、 发表于 2021-1-18 09:21:54

我们的电气专业自己搞了

树欲静而风不止 发表于 2021-1-18 10:23:41

小菜菜、 发表于 2021-1-18 09:21
我们的电气专业自己搞了

好像也没有规范要求装(卷帘规范有要求)

sh_13131 发表于 2021-1-18 11:30:31

有的时候这个现场手动控制按钮不太好安装啊,特别是大空间场所,设置了好多挡烟垂壁。

sh_13131 发表于 2021-1-18 11:33:03

排烟规范上有要求的。
5.2.5 活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位。

x01oct 发表于 2021-1-18 12:00:19

树欲静而风不止 发表于 2021-1-18 08:35
关键是,这一部分谁来搞,不信你们去问问暖通专业,他们估计说是电的事

肯定是电的事情啊,暖通才不管呢。

x01oct 发表于 2021-1-18 12:05:47

sh_13131 发表于 2021-1-18 11:33
排烟规范上有要求的。
5.2.5 活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确 ...

在控制箱上的按钮算不算“现场手动启动功能”?

如果算,那就是具有此功能,只是高,不容易操作,但不能算没有。
页: [1] 2
查看完整版本: 挡烟垂壁