电缆井设置
电缆排管,进建筑物处需要设置电缆井,这个电缆井距离建筑物多远需要增设电缆井?如果电缆井距离建筑物15米,是否需要再增加一个井?距离10米那? 好像,规范、图集均没有这个要求,只有直线段的要求 没有要求貌似。10M以内都可以吧 没有要求,看设计人员习惯,我是一般在距离建筑物10m之内设一个,但是如果只有15m那也不一定非要再增设一个。 一般避开雨污水井就够了。污水井距建筑基础2.5~3米 出建筑物的第一个井,最好避开散水就做,有利于进入建筑物的电缆敷设牵引。
至于此井距下一个井的距离,看室外排管敷设电缆的要求了。 这个住宅电气规范7.5.4条,距外墙3-5m设置电缆井。