63A以下的微型隔离开关能否带负荷操作
63A以下的微型隔离开关能否带负荷操作,如户内配电箱的进线开关(分支回路都是微型断路器) (现在的)隔离开关都可以带负荷操作。您说的不能带负荷操作的,现在叫隔离器
x01oct 发表于 2021-1-15 15:06
(现在的)隔离开关都可以带负荷操作。
您说的不能带负荷操作的,现在叫隔离器
低压和高压是不同的,不能混为一谈。低压分为,开关,隔离器,隔离开关。隔离开关除AC-20,DC-20不能带负荷操作(实际为隔离器),其余均能。 西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-15 15:28
低压和高压是不同的,不能混为一谈。低压分为,开关,隔离器,隔离开关。隔离开关除AC-20,DC-20不能带负 ...
隔离开关是可以带负荷操作的,不要百度要看规范,专业知识百度上很多都是错误的,隔离开关能否带负荷操作,三相四线百度的描述全都是错误的。 随便找一个样本看看就知道,小型隔离开关执行GB14048.3、使用类别为AC-22A,用途为通断感性阻性混合负载、包括适当的过载。这都是十八年之前就明确的事情了…… 2楼下面符号应该是负荷开关,可以带负荷操作。63A微型隔离开关是这样的。一般隔离开关是没有经过弹簧储能动作,速度无法保证,断开电弧较大。但是,这种微型隔离开关,只是没有了保护元件,动作还是和断路器一样经过弹簧储能的,灭弧室也和断路器一样,所以断开速度有保证,节点开距稍大于断路器。可以作为隔离开关使用,可以带负荷操作。因为其断开过程和微型断路器是一样的。
其他规定高低压是相同的,严格禁止带负荷操作隔离开关,事故教训很多了。而且对于这种误操作,就是没有造成事故,处罚也是很严重的。切记!