muyu 发表于 2021-1-14 20:17:43

关于穿室外电缆铠装还是穿钢管?

由小区内一栋楼埋地引至门卫室配电箱的电缆YJV全程穿钢管的话,还需要铠装吗?

muyu 发表于 2021-1-14 20:18:57

muyu 发表于 2021-1-14 20:17
由小区内一栋楼埋地引至门卫室配电箱的电缆YJV全程穿钢管的话,还需要铠装吗?

哪一种情况下需要铠装,不穿钢管,由变电所/开闭所引来的吗?哪一种经济些?

树欲静而风不止 发表于 2021-1-15 08:39:46

全程穿钢管的话,不需要铠装

树欲静而风不止 发表于 2021-1-15 08:40:42

直埋的,采用铠装,肯定比穿钢管经济(钢管转弯得设井)

fusion 发表于 2021-1-15 09:31:29

要么穿套管要么带铠装~

x01oct 发表于 2021-1-15 09:38:50

穿钢管不需要铠装,但是你用铠装穿管也可以,只是通常来说没必要。

不穿管,一定要带铠;穿钢管,一般不带铠(但是带铠也行)

逆水寒 发表于 2021-1-15 10:27:51

穿PE管,车道处加穿钢管保护

wesotrojan 发表于 2021-1-18 10:00:44

穿PVC管,车道处加穿SC钢管保护

香樟_XbNBH 发表于 2021-1-21 09:31:45

室外部分可以穿PVC-C管,穿越道路部分穿SC钢管,可不采用铠装。