普通(应急)照明配电箱疑问
本帖最后由 keyuhe 于 2021-1-14 15:17 编辑图中照明配电箱的问题:1、箱内各配出回路的开关电器选择的是微型断路器+漏电附件,普通照明回路和应急照明回路以及疏散指示等需要设置漏电保护吗?如果是漏电只报警不脱扣的话,有这种功能的微型(漏电)断路器吗?2、各回路均设置了强制点亮照明灯具的功能,且接触器的主触点为2个,是否需要2个主触点来控制L、N线的通断?3、各回路配出电线为5根,用4根线是否就可以满足要求?
本帖最后由 x01oct 于 2021-1-14 16:05 编辑
1.EPS是EPS,应急照明是应急照明,干嘛都混着说,按规范用语不好么?B型应急照明配电箱。
2.漏电?为啥要用漏电呢?
3.强制点亮,4根电线就行,5根应该是标错了。为啥要强制点亮呢?有这样的产品么?
4.无关的灯干嘛要画上?
普通的照明回路,不需要漏电保护 好像微断漏电只报警的,没有吧,这是人身安全的事,光报警肯定不行 你这个是18年新规以前的做法吧。现在除非安装高度8米以上的应急照明 都是A型 也就是安全电压。你这个如果是A型估计不行。 树欲静而风不止 发表于 2021-1-14 16:24
好像微断漏电只报警的,没有吧,这是人身安全的事,光报警肯定不行
A型应急照明配电箱可以挂室外墙上吗? 陨落星辰 发表于 2021-1-15 16:44
A型应急照明配电箱可以挂室外墙上吗?
定制时,要求防护等级也是可以的(但应尽量避免,毕竟是消防设备,加上走线也不方便) 陨落星辰 发表于 2021-1-15 16:44
A型应急照明配电箱可以挂室外墙上吗?
集中电源型的不可以,自带蓄电池的不宜。 单磁型的微断带漏保这种产品没有,消防回路可以用热磁D型微断带漏保,北京宣贯时说过这个问题,而且很多设计院也是这样做的