空调机组配电问题
本帖最后由 azbe 于 2021-1-13 17:33 编辑一台多联机的参数,制热功率18.85kW,最小线路电流51.8A,最大熔丝电流63A。
最小线路电流是啥意思?算额定电流吗?如果这个电流为额定电流,则机组容量S=1.732*0.38*51.8=34.09kVA,功率因数仅0.55。
也就是机组的功率因数很低,比典型的电机负载电流要大很多,配电线路需要加大,是这样的吗?
断路器整定看最大熔丝电流,空调的数据都很水,各厂家还不一致,最近两个项目都空调招标后修改配电箱系统啦 最小线路电流指运行一台机组吧,要不是就不是多联机了 制热功率,是不是还有制冷功率,或者制热还需要加电辅热 功率因数0。55,应该不会,现在空调节能要求很严 厂家给的参数有些不同,大金的VRV制冷功率54.9,制热功率55.2,最大熔丝电流160A。格力的VRV制冷功率54,制热功率54.28,最大熔丝电流120A。
技措中的电梯配电开关电缆选型都比最新的常用数据手册大。 wushaohua5 发表于 2021-1-13 23:00
断路器整定看最大熔丝电流,空调的数据都很水,各厂家还不一致,最近两个项目都空调招标后修改配电箱系统啦
修改图还算好的,就怕安装好了,才发现供电有问题,那就惨了 电缆选用耐火好载流量大的线缆。按照你计算1.5倍去选线缆截面 。 azbe 发表于 2021-1-14 16:37
修改图还算好的,就怕安装好了,才发现供电有问题,那就惨了
经常是装好了才发现问题,因为会跳闸启动不了{:1_428:} 经咨询厂家,功率为额定功率,电流为最大工况时的电流。功率因数在0.8以上