关于连廊两端的疏散出口标志灯

住宅中间有消防连廊连接,门是双向开启的,疏散出口标志灯放哪边?连廊两段是否需要放应急灯?

muyu 发表于 2021-1-12 16:07:05

muyu 发表于 2021-1-12 15:56
住宅中间有消防连廊连接,门是双向开启的,疏散出口标志灯放哪边?连廊两段是否需要放应急灯?

是不是门两侧都需要放

树欲静而风不止 发表于 2021-1-12 16:21:16

得问问建筑疏散路径

geniushzw 发表于 2021-1-12 16:43:34

看来你要设计两种疏散方案了

树欲静而风不止 发表于 2021-1-12 16:49:04

一般都是就近疏散为原则

hastings 发表于 2021-1-12 18:55:32

这是互相借用对方的楼梯间做第二疏散出口,我们一直两边都设,虽然有死循环的感觉。

逆水寒 发表于 2021-1-15 10:38:27

我们一般门两侧都放疏散出口指示灯,疏散口相互借用

woshiwei 发表于 2021-10-21 09:55:30

不设的话,消防验收会不会被提?

kuaiing 发表于 2021-10-21 10:16:30

两边都要设,要不消防验收有问题