临时高压
临时高压就要一级负荷。那四层办公楼高位水箱及消防水都要一级负荷吗?
如果是防火规范消防负荷定义存在意义是什么? 你自己没有把规范读完整。 azbe 发表于 2021-1-10 20:58
你自己没有把规范读完整。
水的规范看的人云里雾里。不是很懂水。。。 lylvice 发表于 2021-1-11 09:49
水的规范看的人云里雾里。不是很懂水。。。
是指仅设稳压泵、不设高位水箱的情形,可问一下水专业 消防负荷步骤:
1、先看建筑设计说明,建筑的类型,建筑面积和高度,得到建筑的体积;
2、根据建筑类型 体积查50974,得到建筑物室外消火栓设计流量
3、根据建筑物类型以及它的室外消火栓设计流量,查50016,得出消防负荷等级