UPS插座回路是否均应设剩余电流动作保护装置

如上,银行网点的现金非现金柜台,ATM,大堂机,监控网络机柜全都设UPS插座回路,以前银行惯例(各大行企业内部规范)UPS插座回路不设,现在图审要求设,这不是强条吧?应该尊重企业要求。
不设的原因,特别是监控网络机柜设备自带有很多滤波电容容易导致漏电保护器动作。

hastings 发表于 2021-1-8 19:32:36

使用隔离变压器且二次侧为不接地系统时,才允许不设(也无法设)漏电断路器吧,只能老老实实改~

树欲静而风不止 发表于 2021-1-11 08:39:35

人身安全是最重要的,别的都要服从这个

西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-11 08:46:40

少带插座,规范是5个,觉得不放心,带一两个呗

jiyiefeng 发表于 2021-2-6 15:28:20

西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-11 08:46
少带插座,规范是5个,觉得不放心,带一两个呗

一个网络机柜里面有N台路由,交换机,就带俩PDU不带插座