单体建筑物总配电箱

请问:1.一栋单体公共建筑物(如办公楼,教学楼等)电源进线总配电箱的进线开关处是否需要采用带漏电的断路器?

树欲静而风不止 发表于 2021-1-8 16:44:57

如果室外消防水量大于25,是需要设置电气火灾监控系统的

树欲静而风不止 发表于 2021-1-8 16:47:23

如果室外消防水量不大于25,不需要了

swdswd 发表于 2021-1-8 16:50:34

不用漏电断路器

xiuyou 发表于 2021-1-9 20:53:09

我记得住宅是要的,公建没有注意到具体条文。

fusion 发表于 2021-1-12 09:26:00

单体总进线开关可以用隔离开关。

113120 发表于 2021-1-12 11:00:49

树欲静而风不止 发表于 2021-1-8 16:44
如果室外消防水量大于25,是需要设置电气火灾监控系统的

你好,请问这个要求具体在哪个规范里有说到呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-1-12 11:02:37

113120 发表于 2021-1-12 11:00
你好,请问这个要求具体在哪个规范里有说到呢?

建规

113120 发表于 2021-1-12 11:08:50

树欲静而风不止 发表于 2021-1-12 11:02
建规

你好,麻烦你说一下具体是哪条?我找了,没有找到呢。

树欲静而风不止 发表于 2021-1-12 11:18:50

113120 发表于 2021-1-12 11:08
你好,麻烦你说一下具体是哪条?我找了,没有找到呢。

10.2.7

113120 发表于 2021-1-12 13:12:15

树欲静而风不止 发表于 2021-1-12 11:18
10.2.7

谢谢,已找到。