民规这条本身就脱离实际,因为市政给水的区域加压泵站(供应一个城区那种)负荷等级才是二级,市政给水的自 ...
你说的也是我要表达的,规范这条很不严谨,条文说明就更让人啼笑皆非。 xiuyou 发表于 2021-1-9 20:47
我觉得很好解决啊,首先,二级负荷没有要求末端双电源或者双回路,单电源也可以满足,只要要求上一级电源负 ...
二级负荷确实没有要求末端切换,但是这种老旧小区怎么提供满足二级负荷要求的电源?那就只能双电源末端切换了,关键供电局明确了不可能提供双电源,现在我们这边是政府主导三年内完成一千多个老旧小区二次供水加压站的改造,那么每个转压站设一台没用的双电源开关,也是个巨大浪费了。
最关键的是,我觉得这条规范编得太不严肃,条文说明就更让人啼笑皆非,一点技术严谨性都没有。 我倒是觉得这里要求条文设置的起点是没有问题的,但是没有考虑到规范执行情况。比如根本就没有二级负荷的小区,说明小区都是多层的且地下室很小。这种情况没必要都按照二级负荷来。 实际现行的JGJ行标和各地区的地标关于住宅的负荷分级规定里,对于生活水泵,都是按建筑类别分级,只有高层住宅才为二级(二类高层)或者一级(一类高层),其余均为三级负荷。民规号称母规范,编制条文太过随意。
页:
1
[2]