消防配电为啥不用IT系统
消防用TN系统不设置过负荷保护,但是救火时那么多水,还是容易短路呀,一段路不也跳闸了吗?为啥不用IT系统,轻伤不下火线。IT系统比TN系统更适合这种重要场所、设备呀。 IT系统,确实是有其优势 但建筑物内,无处不在的消防负荷,如果用IT,变压器得单独设置,发电机也得单独设置,绝缘监测也得都处设置 救火时,跳闸就跳了,消防人员巴不得里面什么电气都停了 目前,矿井下供电,全部为IT系统,包括消防的,效果不错 树欲静而风不止 发表于 2021-1-8 16:13
救火时,跳闸就跳了,消防人员巴不得里面什么电气都停了
大佬。我的意思是消防负荷发生接地故障,跳闸。 一直以来我们的规范都强调消防设备不应设置过负荷,但是为什么对接地故障视而不见? 西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-11 08:43
一直以来我们的规范都强调消防设备不应设置过负荷,但是为什么对接地故障视而不见?
接地故障,还是得跳闸,人身安全重要